một. các hiện trạng làm việc của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

đầu tiên Anh chị em cần xem qua bài viết này: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là gì?

+ hiện trạng thường trực (khi ko mang cháy)
+ tình trạng báo cháy
+ hiện trạng sự cố

2. Nguyên lý khiến cho việc của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

+ thông thường gần như hệ thống ở chế độ trực. Ở chế độ này trung tâm báo cháy luôn mang dấu hiệu rà soát sự làm cho việc đến những vật dụng trong hệ thống cùng lúc các đầu báo cháy liên hệ, modul… cũng mang tín hiệu hồi đáp về trung tâm. Định kỳ, theo thời kì (tuỳ đặt) trọng tâm sẽ in hiện trạng của hệ thống và thông báo về các đồ vật cần bảo dưỡng. Trong mạch luôn có chiếc điện Io chạy qua.
+ Trong chế độ giám sát nếu như trung tâm nhận được dấu hiệu báo lỗi trong khoảng những thiết bị hoặc không nhận được dấu hiệu hồi đáp từ những thiết bị thì trọng điểm sẽ chuyển sang chế độ sự cố. Mọi thông tin về sự cố sẽ được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD. lúc lỗi được giải quyết chế độ sự cố sẽ kết thúc và tự đưa hệ thống về chế độ giám sát bình thường.




+ lúc cháy xảy ra ở những khu vực bảo kê, các yếu tố môi trường sự cháy (nhiệt độ, khói, ánh sáng) thay đổi sẽ tác động lên các đầu báo cháy. khi những nguyên tố này đạt đến ngưỡng làm cho việc thì các đầu báo cháy sẽ khiến việc tạo ra dấu hiệu truyền về trọng tâm (gồm tín hiệu báo cháy và dấu hiệu báo địa chỉ của trang bị báo cháy). Tại trung tâm báo cháy sẽ diễn ra những hoạt động xử lý tín hiệu truyền về theo chương trình đã cài đặt để đưa ra dấu hiệu thông báo khu vực xảy ra cháy qua quýt trọng điểm và màn hình tinh thể lỏng LCD. đồng thời các vật dụng ngoại vi tương ứng sẽ kích hoạt để phát dấu hiệu báo động cháy và thực hành các nhiệm vụ đã đề ra.
+ Trong trường hợp trọng tâm báo cháy sở hữu cài đặt thêm chức năng giám sát các đồ vật khác thì lúc có sự sở hữu thay đổi về tình trạng của thiết bị (Ví dụ: bơm chữa cháy hoạt động, công tắc mẫu chảy hoạt động…) thì hệ thống sẽ chuyển sang thông tin đồ vật cần giám sát đổi thay hiện trạng. thông báo về sự đổi thay này sẽ hiển thị trên màn hình tinh thể lòng của trọng điểm. Chế độ này cũng sẽ tự kết thúc nếu như các trang bị cần giám sát trở về vị trí thường nhật.

hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, bề ngoài hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, vun đắp hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, trả lời hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

3. buộc phải khoa học hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 – 2001 “hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động – đề xuất thiết kế” có quy định HT BCTĐ phải đáp ứng các đề xuất sau:

+ Phát hiện cháy chóng vánh theo chức năng đã được đề ra.

+ Chuyển tín hiệu cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh mang thể thực hiện ngay các giải pháp thích hợp.
+ mang khả năng chống nhiễu phải chăng (nhiễu thường xảy ra lúc dây dẫn dấu hiệu nằm trong vùng mang điện trường mạnh hoặc khi dây dẫn đặt cạnh dây điện). tương tự để chống nhiễu mang thể tiêu dùng dây tín chống nhiễu hoặc dây tín hiệu thường nhật nhưng phải được đi trong ống kim loại.
+ Báo hiệu nhanh chóng và rõ ràng mọi trường hợp sự cố của hệ thống.
+ ko bị tê liệt một phần hay đa số do cháy gây ra trước lúc phát hiện ra cháy .
+ Hệ thống phải hoạt động liên tiếp trong mọi điều kiện (nguồn AC, DC)
+ Việc lắp đặt những đầu báo cháy có trọng điểm báo cháy phải chú ý đến sự phù hợp của hệ thống (Điện áp cấp cho đầu báo cháy, dạng dấu hiệu báo cháy, phương pháp phát hiện ra sự cố…).
+ Hệ thống báo cháy phải đảm bảo độ tin cậy. Hệ thống này phải thực hiện hồ hết những chức năng đã được đề ra mà không xảy ra sơ sót .
+ các ảnh hưởng bên ngoài gây ra sự cố cho một phòng ban của hệ thống không được gây ra những sự cố tiếp trong hệ thống.
+ hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài đáp ứng các yêu cầu trên thì các bộ phận của hệ thống cũng cần phải đáp ứng những buộc phải riêng của nó theo đúng như tiêu chuẩn đã đề ra.

Bài viết được xem nhiều: he thong bao chay va chua chay